Autor: | lgba.gustavo [ 03 Fev 2012, 02:28 ] |
Assunto do Tópico: | Função 40 - Rele Beckwith M-3425 |
Prezados Algu.ém poderia me auxiliar com os testes da função 40 (perda de campo) do relé Beckwith M-3425. Fiz os testes para os dois estágios, mas os resultados encontrados não conferem com os calculos apresentados no manual do fabricante. Att. Gustavo |
Autor: | michelrdc [ 03 Fev 2012, 17:26 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Função 40 - Rele Beckwith M-3425 |
Prezado Gustavo, Por favor forneça algumas informações: Qual o modelo da mala de teste que está sendo utilizado para efetuar o teste? Quais são os ajustes das duas zonas? Att Michel |
Autor: | lgba.gustavo [ 04 Fev 2012, 08:19 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Função 40 - Rele Beckwith M-3425 |
Prezado Michel Primeiramente muito obrigado por sua atenção. A maleta de testes é uma caixa trifásica, modelo ME-2000 do fabricante Tesient. Os ajustes da função 40 programados no relé são: - primeira zona: circle diameter = 13,4 ohms e offset = -1,3 ohms - segunda zona: circle diameter = 31,4 ohms e offset = - 1,3 ohms Há outro tipo de calculo e/ou modo de testar esta função? , pois da maneira descrita no manual do fabricante os cálculos realizados não bateram com os resultados apresentados no teste. Grato Gustavo |
Autor: | michelrdc [ 10 Fev 2012, 17:54 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Função 40 - Rele Beckwith M-3425 |
Prezado Gustavo, Abaixo a parte do manaul referente ao teste da função de subexcitação. Qual dos testes listado abaixo você não está conseguindo realizar? 1- Busca da característica de operação; 2- Teste do pickup; 3- Teste de Tempo; 4- Teste de Tempo com controle de tensão? Anexo: Att Michel |