Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Função 79 - Religamento
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=34
Página 1 de 1

Autor:  HELIO [ 01 Abr 2010, 13:32 ]
Assunto do Tópico:  Função 79 - Religamento

Como funciona da função de religamento? E como funciona o teste?
Preciso testar um Pextron URP2000.

Autor:  paulo.junior [ 03 Abr 2010, 19:32 ]
Assunto do Tópico:  Re: Função 79 - Religamento

Caro Hélio;

Grande parte das faltas são de carater transitório e não permanecem em um sistema. Um facíl exemplo é de uma arvore que com um vento forte pode ter um de seus galhos encostado na rede, porém quando a foça do ventado diminui ou altera de direção, o galho volta a não encostar.

Nestes casos onde não há uma falta permanente a função 79 é muito bem vinda pois após detectar e interromper a falta, enviando o comando de abertura do disjuntor, o relé executa uma ou mais tentativas de fechamento do disjuntor, visando restabelecer o sistema.

A função 79 geralmente possi 3 ou 4 tentativas, com tempos diferentes aumentando de forma crescente em relação ao numero do reigamento. Este temp cada vez maior deve ser o suficiente para que a falta desapareça normalmente ou por auação de de um equipamento mais proximo ao problema.

Para o relé Pextron URP-2000 segue abaixo o link de um tutorial passo a passo desde o numero relacionado a cada ajuste até como proceder o teste.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_RELE_PEXTRON_RELIGAMENTO_SEQUENC_CE6006.pdf

Obs: Após todas a tentativas de religamento serem realizadas o relé é bloqueado, para desbloquear siga as dias do tutorial.

Autor:  michelrdc [ 09 Ago 2010, 09:55 ]
Assunto do Tópico:  Re: Função 79 - Religamento

Prezado Hélio,

Acabei revisando o tutorial descrito no poste anterior cujo link: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_RELE_PEXTRON_RELIGAMENTO_SEQUENC_CE6006.pdf de maneira a criar um teste onde o reset da função de religamento é feita de maneira automática. Sendo assim não é necessário realizar os "jumpers" manualmente da simulação da abertura do disjuntor, acionamento da botoeira pelo operador, fechamento do disjuntor e normalização do sistema.

Essas instruções estão contidas nas figuras 10, 11, 12 e 13 do tutorial e serão substituídas pela manipulação direta das saídas binárias BO1 e BO2. Para isso iremos adicionar 5 novas sequências. Para realizar o teste siga os passos contidos até a figura 8. Depois configure as sequências descrita no item "Teste da Unidade de Religamento Automático (79)" (até a figura 33). Agora iremos inserir as novas sequências:


Insira os dados das amplitudes, o estado das sáidas binárias e o tempo de acordo com
as figuras abaixo:

1) Abertura do disjuntor

Anexo:
Abrindo Disjuntor.JPG
Abrindo Disjuntor.JPG [ 24.13 KiB | Visualizado 7107 vezes ]


2)Acionamento da botoeira

Anexo:
Acionamento Botoeira.JPG
Acionamento Botoeira.JPG [ 24 KiB | Visualizado 7107 vezes ]


3) Fechamento do disjuntor

Anexo:
Fechamento Disjuntor.JPG
Fechamento Disjuntor.JPG [ 23.65 KiB | Visualizado 7107 vezes ]


4) Normalização do sistema

Anexo:
Normalização do Sistema.JPG
Normalização do Sistema.JPG [ 23.1 KiB | Visualizado 7107 vezes ]


5) Tempo morto Esse tempo deve ser maior que o tempo ajustado para o reset do
religamento automático (parâmetro 28 do relé)

Anexo:
Tempo Morto..JPG
Tempo Morto..JPG [ 22.43 KiB | Visualizado 7107 vezes ]


Agora pode-se inserir uma quinta falta para comprovar que ocorrerá religamento, ou seja não existe mais bloqueio na função 79.

Quinta falta

Anexo:
Falta_5.JPG
Falta_5.JPG [ 22.82 KiB | Visualizado 7107 vezes ]


Religamento

Anexo:
Primeiro_Religamento_Reset.JPG
Primeiro_Religamento_Reset.JPG [ 24.11 KiB | Visualizado 7107 vezes ]


A seguir o comportamento geral do teste. Comprova-se o reset da função
de religamento devido a sua atuação após a quinta falta.

Anexo:
Resultado_final.JPG
Resultado_final.JPG [ 41.98 KiB | Visualizado 7107 vezes ]


Att
Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/