 Assunto do Tópico: Função 79 - Religamento
MensagemEnviado: 01 Abr 2010, 13:32 
Offline

Data de registro: 01 Abr 2010, 10:51
Mensagens: 7
Como funciona da função de religamento? E como funciona o teste?
Preciso testar um Pextron URP2000.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Função 79 - Religamento
MensagemEnviado: 03 Abr 2010, 19:32 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Hélio;

Grande parte das faltas são de carater transitório e não permanecem em um sistema. Um facíl exemplo é de uma arvore que com um vento forte pode ter um de seus galhos encostado na rede, porém quando a foça do ventado diminui ou altera de direção, o galho volta a não encostar.

Nestes casos onde não há uma falta permanente a função 79 é muito bem vinda pois após detectar e interromper a falta, enviando o comando de abertura do disjuntor, o relé executa uma ou mais tentativas de fechamento do disjuntor, visando restabelecer o sistema.

A função 79 geralmente possi 3 ou 4 tentativas, com tempos diferentes aumentando de forma crescente em relação ao numero do reigamento. Este temp cada vez maior deve ser o suficiente para que a falta desapareça normalmente ou por auação de de um equipamento mais proximo ao problema.

Para o relé Pextron URP-2000 segue abaixo o link de um tutorial passo a passo desde o numero relacionado a cada ajuste até como proceder o teste.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_RELE_PEXTRON_RELIGAMENTO_SEQUENC_CE6006.pdf

Obs: Após todas a tentativas de religamento serem realizadas o relé é bloqueado, para desbloquear siga as dias do tutorial.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Função 79 - Religamento
MensagemEnviado: 09 Ago 2010, 09:55 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Hélio,

Acabei revisando o tutorial descrito no poste anterior cujo link: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_RELE_PEXTRON_RELIGAMENTO_SEQUENC_CE6006.pdf de maneira a criar um teste onde o reset da função de religamento é feita de maneira automática. Sendo assim não é necessário realizar os "jumpers" manualmente da simulação da abertura do disjuntor, acionamento da botoeira pelo operador, fechamento do disjuntor e normalização do sistema.

Essas instruções estão contidas nas figuras 10, 11, 12 e 13 do tutorial e serão substituídas pela manipulação direta das saídas binárias BO1 e BO2. Para isso iremos adicionar 5 novas sequências. Para realizar o teste siga os passos contidos até a figura 8. Depois configure as sequências descrita no item "Teste da Unidade de Religamento Automático (79)" (até a figura 33). Agora iremos inserir as novas sequências:


Insira os dados das amplitudes, o estado das sáidas binárias e o tempo de acordo com
as figuras abaixo:

1) Abertura do disjuntor

Anexo:
Abrindo Disjuntor.JPG
Abrindo Disjuntor.JPG [ 24.13 KiB | Visualizado 5581 vezes ]


2)Acionamento da botoeira

Anexo:
Acionamento Botoeira.JPG
Acionamento Botoeira.JPG [ 24 KiB | Visualizado 5581 vezes ]


3) Fechamento do disjuntor

Anexo:
Fechamento Disjuntor.JPG
Fechamento Disjuntor.JPG [ 23.65 KiB | Visualizado 5581 vezes ]


4) Normalização do sistema

Anexo:
Normalização do Sistema.JPG
Normalização do Sistema.JPG [ 23.1 KiB | Visualizado 5581 vezes ]


5) Tempo morto Esse tempo deve ser maior que o tempo ajustado para o reset do
religamento automático (parâmetro 28 do relé)

Anexo:
Tempo Morto..JPG
Tempo Morto..JPG [ 22.43 KiB | Visualizado 5581 vezes ]


Agora pode-se inserir uma quinta falta para comprovar que ocorrerá religamento, ou seja não existe mais bloqueio na função 79.

Quinta falta

Anexo:
Falta_5.JPG
Falta_5.JPG [ 22.82 KiB | Visualizado 5581 vezes ]


Religamento

Anexo:
Primeiro_Religamento_Reset.JPG
Primeiro_Religamento_Reset.JPG [ 24.11 KiB | Visualizado 5581 vezes ]


A seguir o comportamento geral do teste. Comprova-se o reset da função
de religamento devido a sua atuação após a quinta falta.

Anexo:
Resultado_final.JPG
Resultado_final.JPG [ 41.98 KiB | Visualizado 5581 vezes ]


Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil