Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (função_32R relé Schneider SEPAM T87)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=259
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 17 Nov 2011, 12:25 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (função_32R relé Schneider SEPAM T87)

Prezados

A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024,, disponibiliza um tutorial onde mostra como
realizar um teste da função 32R ou potência reversa do relé Schneider SEPAM T87.

Obs: Apesar do tutorial mostrar um caso para potência reversa, pode-se testar
facilmente a potência direta bastando fazer uma analogia entre as duas funções.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_schneider_sepam_t87_potencia_reversa_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Schneider SEPAM T87;
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006;
3 - Como realizar os ajustes do relé Schneider SEPAM T87;
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé;
5 - Como realizar um teste para comprovar a direcionalidade;
6 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 32, Direcional de Potência, PDOP, Schneider SEPAM T87