Autor: | eduardo [ 29 Mar 2010, 21:06 ] |
Assunto do Tópico: | Harmonicos x Proteção |
Como os harmônicos podem afetar a operação dos relés de proteção? |
Autor: | paulo.junior [ 30 Mar 2010, 10:56 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Harmonicos x Proteção |
Os harmonicos podem fazer com que a medição dos relés sejam feitas de forma equivocada em valor RMS e Angulo, fazendo com que os mesmo operem equivocadamente ou não operem. Como a forma de onda que chega no relé esta "distorcida" isso prejudica sua performance. Falando em harmônios vale ressaltar o seguinte item interessante a função de RESTRIÇÃO HARMONICA. Esta função é muito interessante e usado no grupo de funções de proteção de Tranformadores e de Grandes Motores, trabalhando da seguinte forma: Esta função inibe o TRIP, ou seja ela evita que o relé atue equivocadamente em uma energização de trafo / motor. Quando há uma energização de um dispositivo destes acontece uma corrente de INRUSH muito alta, que é detectada com um alto conteudo de Segundo Harmonico, para diferenciar uma falta real (onde o relé deve atuar) de uma energização (onde o relé não deve atuar) o relé verifica o % de Harmonico em relação a fundamental. Se este % for maior que o ajustado, o relé inibe o TRIP, se não, o relé atua pois considera como uma falta. Espero ter colaborado. |
Autor: | paulo.junior [ 02 Abr 2010, 21:57 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Harmonicos x Proteção |
Segue um passo a passo de como testar a função de Restrição Harmonica. A equação que controla esta proteção é: %RestHarm = IHarm / IFund Ou seja, o percentual da restrição harmonica é igual ao valor da corrente harmonica dividida pelo valor da corrente fundamental. Valores usuais de ajuste: Harm Ordem 2: 15% Harm Ordem 5: de 10 à 15% 1) Para Testar insira um valor de corrente harmonica e uma valor de fundamental de modo que a relação fique maior que o valor do % de ajuste. O relé deve bloquear o trip. 2) Mantenha o valor da corrente harmonica e suba a corrente fundamental, com pequenos passos até o relé operar. 3) Ao operar divida o valor da corrente harmonica sobre o valor da fundmental, o resultado é o valor final do teste. Compera o valor encontrado com o valor parqametrizado no relé. Obs.: Para um resultado mais preciso execute o processo de uma forma pulsada, zerando os valores a cada incrementação. |
Autor: | paulo.junior [ 03 Abr 2010, 16:48 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Harmonicos x Proteção |
Outra condição também encontrada na função de Restrição Harmonica é a questão do CROSS BLOCK, ou seja o Bloqueio Cruzado. Esta opção existe em diferentes fabricantes de relés e pode variar um pouco para cada um. A definição é que tendo um condição de harmonico que restringisse o TRIP em uma ou mais fases as outras fases também seriam bloquedas. Por exemlo: Ajustes: RestHarm (Segunda Ordem) = 15% Injetando Fase A: % de Harm = 20 Fase B: Só fundamental, valor acima do PK Fase C: Só fundamental, valor acima do PK Com o bloqueio cruzado ativo, o trip seria inibido, mesmo não havendo harmonicos nas fases B e C. Obs.: Alguns relés necessitam do harmonico presente em pelo menos duas fases para bloquear a terceira. |