Prezados,

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar as funções
27(subtensão) e 59 (sobretensão) de um relé Siemens 7UM.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_ ... ensao_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Siemens 7UM.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do relé Siemens 7UM.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé.
5 - Como testar os pickups dos elementos 27 e 59.
6 - Como testar os tempos de atuações dos elementos 27 e 59.
7 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Maurício Pavani


TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Funções 27 e 59, Subtensão, Sobretensão, PTUV, PTOV, Siemens 7UM.