Autor:  MauricioPavani [ 05 Ago 2021, 18:43 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (função_79 relé ZIV DLF)

Prezados

A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar
um teste da função de religamento do relé ZIV DLF.

https://conprove.com/tutorias/tutorial_ ... mento_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6710 e o relé ZIV DLF.
2 - Como efetuar a comunicação entre o notebook e o relé ZIV DLF.
3 - Como realizar os ajustes do CE-6710.
4 - Como realizar os ajustes do ZIV DLF.
5 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
6 - Como comprovar o tempo de atuação dos ciclos de religamento.
7 - Como obter relatório automático do testes realizados.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Maurício

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024, Função 79, Religamento, RREC, ZIV DLF.