Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Novo Tutorial (função_79 relé Pextron URP 2000) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=20030 |
Página 1 de 1 |
Autor: | michelrdc [ 29 Jul 2020, 10:22 ] |
Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (função_79 relé Pextron URP 2000) |
Prezados A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar um teste da função de religamento do relé Pextron URP 2000. https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_pextron_urp2000_religamento_ctc/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6710 e o relé Pextron URP 2000. 2 - Como efetuar a comunicação entre o notebook e o relé Pextron URP 2000. 3 - Como realizar os ajustes do CE-6710. 4 - Como realizar os ajustes do Pextron URP 2000. 5 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé. 6 - Como comprovar o tempo de atuação dos ciclos de religamento. 7 - Como obter relatório automático do testes realizados. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Michel TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 79, Religamento, RREC, Pextron URP 2000. |