Prezados
A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar
a função 49 de um relé de sobrecarga bimetálico da Siemens modelo 3RU 1146 .
O tutorial pode ser acessado no link abaixo:
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_3ru1146_sobrecarga_bimetalico_ctc/Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006 e o relé Siemens 3RU 1146.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do relé Siemens 3RU 1146.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé.
5 - Como inserir a curva de sobrecarga.
6 - Como testar os pontos da curva.
7- Como obter relatório automático do teste realizado.
Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.
Att
Eng° Michel
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 49, Sobrecarga Térmica, PTTR, Siemens 3RU 1146.