Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (função_25_RSYN relé Siemens 7SA61)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=19999
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 20 Jul 2020, 17:48 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (função_25_RSYN relé Siemens 7SA61)

Prezados

A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar um
teste da função de sincronismo (25 ou RSYN) do relé Siemens 7SA61 Siprotec 4.

O tutorial se encontra no link abaixo.

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7sa_sincronismo_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Siemens 7SA61.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes de sincronismo do relé Siemens 7SA61.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como realizar um teste de Disparo do sincronismo.
6 - Como realizar um teste de Percurso do sincronismo.
7 - Como obter relatório automático do testes realizados.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 25, Sincronismo, Sincronização, RSYN, Siemens 7SA61, Siprotec 4.

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/