| Autor: | chborges [ 15 Abr 2020, 10:43 ] |
| Assunto do Tópico: | Proteção de subfrequencia 81 dF/dT |
Pessoal, bom dia, Gostaria da dica de como realizar o teste de subfrequencia no relé ABB SPAF 140C que tem a função 81 dF/dT, usando a mala CE6710 Temos o ajustes de 1 estágio 59,2Hz 150ms e 2 estágio 58,75Hz 150ms. Grato pelo apoio um abraço, Cristiano Borges. |
|
| Autor: | michelrdc [ 17 Abr 2020, 13:24 ] |
| Assunto do Tópico: | Re: Proteção de subfrequencia 81 dF/dT |
Prezado chborges, Utilize qualquer tutorial de variação de frequência como referência. A ideia é mesma em todos os casos. Nos ajustes que você comentou está faltando o valor de Df/dt. Att Eng° Michel |
|