Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 23 Nov 2024, 06:23

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 31 Dez 2018, 03:06 
Offline

Data de registro: 23 Dez 2014, 10:59
Mensagens: 5
Boa noite Caríssimos!

Alguém poderia nos dar uma noção de como fazer um ajuste de proteção de conexão de gerador distribuído, utilizando também a função 78?

Att,
Hare


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 11 Fev 2019, 16:26 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado harecba,

Esse ajuste vai depender de um estudo da estabilidade do sistema. Devido a complexidade
do assunto estou escrevendo um "mini" artigo com intuído de melhorar o entendimento dos profissionais da área. Ele pode ser encontrado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=19761

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 19 Mai 2024, 12:14 
Offline

Data de registro: 31 Mai 2021, 23:08
Mensagens: 3
Localização: Ribeirão Preto
michelrdc escreveu:
Prezado harecba,

Esse ajuste vai depender de um estudo da estabilidade do sistema. Devido a complexidade
do assunto estou escrevendo um "mini" artigo com intuído de melhorar o entendimento dos profissionais da área. Ele pode ser encontrado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=19761

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil