Alguém possui algum documento sobre a proteção de terra residual ?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Proteção de Terra Residual
MensagemEnviado: 26 Nov 2019, 17:34 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Eduardo,

Você possui alguma dúvida específica?
Uma breve explicação é que essa função é utilizada para detectar faltas para a terra.
Sendo a nomenclatura típica 50N/51N e/ou 50G/51G. Para entender as diferenças visite:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=16&t=51

Att
Eng° Michel