Boa noite,
necessito entender como calcular e implementar função 67 em um relé de proteção, verifiquei que existe um pequeno tópico no site de como funciona, porém necessito de um exemplo pratico com cálculos ou seja, algo mais detalhado, se alguém puder me ajudar fico agradecido.

Autor:  michelrdc [ 10 Jun 2019, 18:07 ]
Assunto do Tópico:  Re: Proteção 67

Prezado efhghster,

Observe que para a correta parametrização da função direcional de Sobrecorrente (67) é necessário os seguintes estudos da linha que vai ser protegida:

1- Estudo de curto circuito;

Com esse estudo define-se os valores de pick-up da função;

2-Estudo de fluxo de potência,

Com esse estudo define-se a direcionalidade da função, sendo necessário uma avaliação da coordenação com os outros relés.

O único ajuste que é facilmente parametrizado é o ângulo de torque máximo ou ATM, que normalmente é o ângulo da linha protegida. Mesmo assim o ideal para esse ajuste é escolher o ângulo da corrente de curto circuito do trecho protegido, cujo valor depende do estudo de curto circuito.

Att
Eng° Michel