Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Função 78 (Salto Vetorial ou deslocamento angular)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=19760
Página 1 de 1

Autor:  harecba [ 31 Dez 2018, 03:06 ]
Assunto do Tópico:  Função 78 (Salto Vetorial ou deslocamento angular)

Boa noite Caríssimos!

Alguém poderia nos dar uma noção de como fazer um ajuste de proteção de conexão de gerador distribuído, utilizando também a função 78?

Att,
Hare

Autor:  michelrdc [ 11 Fev 2019, 16:26 ]
Assunto do Tópico:  Re: Função 78 (Salto Vetorial ou deslocamento angular)

Prezado harecba,

Esse ajuste vai depender de um estudo da estabilidade do sistema. Devido a complexidade
do assunto estou escrevendo um "mini" artigo com intuído de melhorar o entendimento dos profissionais da área. Ele pode ser encontrado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=19761

Att
Eng° Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/