Boa noite Caríssimos!

Alguém poderia nos dar uma noção de como fazer um ajuste de proteção de conexão de gerador distribuído, utilizando também a função 78?

Att,
Hare


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 11 Fev 2019, 16:26 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado harecba,

Esse ajuste vai depender de um estudo da estabilidade do sistema. Devido a complexidade
do assunto estou escrevendo um "mini" artigo com intuído de melhorar o entendimento dos profissionais da área. Ele pode ser encontrado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=19761

Att
Eng° Michel