Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (função_81 ou PTUF/PTOF relé Siemens 7UT86)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=19600
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 03 Abr 2018, 15:18 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (função_81 ou PTUF/PTOF relé Siemens 7UT86)

Prezados,

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, de maneira a extrair o máximo de seus recursos, disponibiliza um
tutorial onde mostra como realizar testes de subfrequência (81u ou PTUF)
e sobrefrequência (81o ou PTOF) do relé Siemens 7UT86 Siprotec 5.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7ut86_siprotec_5_sub_sobrefrequencia_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Siemens 7UT86.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do relé Siemens 7UT86.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como testar pick-ups dos elementos de subfrequência e sobrefrequência.
6 - Como testar os tempos de atuações dos elementos de subfrequência e sobrefrequência.
7 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 81, Subfrequência, Sobrefrequência, PTUF, PTOF, Siemens 7UT86, Siprotec 5.