Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Novo Tutorial (função_47 ou PTOV relé Siemens 7UT86) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=13&t=19588 |
Página 1 de 1 |
Autor: | michelrdc [ 03 Abr 2018, 09:44 ] |
Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (função_47 ou PTOV relé Siemens 7UT86) |
Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar a função 47 (desbalanço de tensão) de um relé Siemens 7UT86 Siprotec 5. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7ut86_siprotec_5_desbalanco_de_tensao_ctc/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Siemens 7UT86. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006. 3 - Como realizar os ajustes do relé Siemens 7UT86. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé. 5 - Como testar os pickups dos elementos instantâneos assim como pontos da curva. 6 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Michel TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 47, Desbalanço de Tensão, PTOV, Siemens 7UT86, Siprotec 5. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |