Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 23 Nov 2024, 05:56

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 10 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 14 Jul 2017, 17:02 
Offline

Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Mensagens: 19
Prezados,

Tivemos uma atuação da proteção 50HS SOTF em uma das LTs de nosso projeto no momento do fechamento em carga da mesma, ou seja, a LT já estava energizada pelo terminal remoto e aguardava somente o sincronismo para fechamento do DJ; por esse motivo eu creio que atuação foi indevida, tendo em vista que já havia tensão na linha.

Analisando o documento ONS RE 3/109/2011 - FILOSOFIAS DAS PROTEÇÕES DAS LTS DE ALTA E EXTRA ALTA TENSÃO DA REDE DE OPERAÇÃO DO ONS item 4.3.3 temos - "É importante salientar que esta lógica deve estar presente apenas no primeiro terminal da linha a ser fechado. A lógica do outro terminal deve ser reseteada por tensão, após o fechamento com sucesso do primeiro terminal. Quando o projeto da proteção não contemplar esta facilidade, o ajuste do “pickup” do relé de sobrecorrente deverá ser superior à máxima corrente de carga da linha para que não ocorra a atuação da lógica durante o fechamento do segundo terminal."

A princípio pensei em desenvolver uma lógica CFC para bloquear o SOTF na presença de tensão na LT, conforme orientado na carta do O.N.S., mas creio que esta função já deveria estar presente no algoritmo do relé.

Para maiores esclarecimentos, segue a oscilografia da ocorrência e os ajustes atuais de SOTF do relé.


Anexos:
Capturar.JPG
Capturar.JPG [ 41.04 KiB | Visualizado 8197 vezes ]
Oscilografia.rar [13.3 KiB]
Baixado 352 vezes
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 17 Jul 2017, 10:31 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Claudinei, bom dia.

Analisando a oscilografia, após o comando de fechamento da linha houve somente o pick-up e o trip da função 50HS, não havendo atuação de mais nenhuma função. O tempo entre o comando e o pick-up foi de 97 ms. Esse tempo é suficiente para que uma função de distância ou de sobrecorrente instantânea atue. Você poderia enviar o arquivo de backup do relé (extensão .dex)?

Teve acesso a oscilografia do outro lado da linha?

Att.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 17 Jul 2017, 11:31 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Claudinei,

Algumas questões podem serem levantadas.

1- O ajuste do “pickup” do relé de sobrecorrente deverá ser superior à máxima corrente de carga da linha. Será que o ajuste parametrizado no relé não está abaixo?

2- Pode ter ocorrido uma falta interna na subestação ou na outra linha. Com o arquivo Dex. pode-se verificar os ajustes do 67N e da zona reversa caso estejam habilitados para melhorarmos a conclusão.

Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 17 Jul 2017, 11:36 
Offline

Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Mensagens: 19
Prezado Adriano, bom dia.

Infelizmente não houve registro de oscilografia no outro extremo da linha, pois não houve pick-up de nenhuma função de proteção naquele terminal. Basicamente, a LT estava energizada em vazio e aguardando o comando de fechamento manual efetuado pela operação e tendo as condições de sincronismo (25) satisfeitas (Diferença de ângulo máxima: 30° / Diferença de tensão máxima: 26 kV / Diferença de frequência máxima de 0,20 Hz - Sincronismo é feito com base na Fase B da linha em relação à fase B da barra - "Vsync") o comando foi liberado corretamente pela unidade de controle do Bay.


Anexos:
7SA612_V4.7.rar [757.95 KiB]
Baixado 322 vezes
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 17 Jul 2017, 11:45 
Offline

Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Mensagens: 19
michelrdc escreveu:
Prezado Claudinei,

Algumas questões podem serem levantadas.

1- O ajuste do “pickup” do relé de sobrecorrente deverá ser superior à máxima corrente de carga da linha. Será que o ajuste parametrizado no relé não está abaixo?

2- Pode ter ocorrido uma falta interna na subestação ou na outra linha. Com o arquivo Dex. pode-se verificar os ajustes do 67N e da zona reversa caso estejam habilitados para melhorarmos a conclusão.

Att

Eng° Michel



Bom dia Michel,

O ajuste de de pick-up de SOTF foi de 1,25*Corrente de carga máxima da LT.
Corrente de Carga máxima da LT é de 380,19 A.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 17 Jul 2017, 19:47 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Claudinei, boa noite.

Tenho uma possível teoria do que poderia ter ocorrido, analisando a sua oscilografia. Baseando-se no tempo de fechamento do disjuntor e principalmente nos ajustes de sincronismo. Note que a faixa de ângulo permitida é de 30°. Quando chega nesse valor, o relé envia o comando de fechamento de disjuntor. Porém nota-se que o tempo de fechamento é de 76 ms, 16 ms a mais do que o considerado pelo relé. O problema é que essa faixa de 30° está um pouco larga para o sincronismo, fazendo com que ocorra uma sincronização pobre. Note que a sobrecorrente é trifásica o que pode sugerir ou uma falta trifásica, uma oscilação de potência, uma perda de sincronismo ou um sincronismo fora de faixa. Como não temos trip ou pick-up de nenhuma das três opções, o que sobra seria um sincronismo fora de faixa. Pode-se observar também que não foi tão fora da faixa pois a corrente não se elevou muito. Porém foi suficiente para sensibilizar o SOTF. Minha sugestão seria abaixar essa faixa de frequência para verificar se o problema não ocorreria novamente.

Att.

Eng° Adriano de Carvalho


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 18 Jul 2017, 09:52 
Offline

Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Mensagens: 19
AdrianoCS escreveu:
Prezado Claudinei, boa noite.

Tenho uma possível teoria do que poderia ter ocorrido, analisando a sua oscilografia. Baseando-se no tempo de fechamento do disjuntor e principalmente nos ajustes de sincronismo. Note que a faixa de ângulo permitida é de 30°. Quando chega nesse valor, o relé envia o comando de fechamento de disjuntor. Porém nota-se que o tempo de fechamento é de 76 ms, 16 ms a mais do que o considerado pelo relé. O problema é que essa faixa de 30° está um pouco larga para o sincronismo, fazendo com que ocorra uma sincronização pobre. Note que a sobrecorrente é trifásica o que pode sugerir ou uma falta trifásica, uma oscilação de potência, uma perda de sincronismo ou um sincronismo fora de faixa. Como não temos trip ou pick-up de nenhuma das três opções, o que sobra seria um sincronismo fora de faixa. Pode-se observar também que não foi tão fora da faixa pois a corrente não se elevou muito. Porém foi suficiente para sensibilizar o SOTF. Minha sugestão seria abaixar essa faixa de frequência para verificar se o problema não ocorreria novamente.

Att.

Eng° Adriano de Carvalho



Bom dia Adriano

Obrigado pelo auxílio!

Dificilmente conseguiríamos alterar esses ajustes de sincronismo, pois são definidos pelo O.N.S. previamente à entrada em operação da LT.
Observei também que o fechamento do do DJ ocorreu no limite do sincronismo em termos de ângulo, também acredito ter sido este o motivo do aumento súbito da corrente após o chaveamento.

Outra alternativa poderia ser aumentar o ajuste de pick-up do SOTF, tendo em vista que a SIEMENS recomenda um ajuste de 2,5*In e atualmente estamos com ajuste de 1,25*In.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 18 Jul 2017, 10:17 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Claudinei,

Acredito que o melhor caminho seja o aumento do ajuste do SOTF para 2,5*In como
você mesmo comentou. Visto que após a atuação do SOTF já foi feita uma nova tentativa de ligar a linha que provavelmente ocorreu com sucesso! Confere esse raciocínio?

Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 18 Jul 2017, 10:53 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezado Claudinei, acredito que esse ângulo de 30° seja um valor prático e provavelmente um valor menor do que esse faria com que o sincronismo dificilmente fosse permitido pelo relé. Isso porque estamos tratando de dois sistemas com barras quase infinitas, ou seja, a frequência quase não varia e por consequência o ângulo também não iria variar muito para encaixar em uma variação de 10 ou até 20 graus. Essa sobrecorrente seria até tolerável e não seria danosa ao sistema. A atuação indevida com certeza pode ser atribuída ao pick-up sensível da função 50HS.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 18 Jul 2017, 10:57 
Offline

Data de registro: 06 Jan 2016, 15:44
Mensagens: 19
michelrdc escreveu:
Prezado Claudinei,

Acredito que o melhor caminho seja o aumento do ajuste do SOTF para 2,5*In como
você mesmo comentou. Visto que após a atuação do SOTF já foi feita uma nova tentativa de ligar a linha que provavelmente ocorreu com sucesso! Confere esse raciocínio?

Att

Eng° Michel


Exatamente Michel!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 10 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil