Autor: | Carvalhaes [ 07 Jun 2017, 12:51 ] |
Assunto do Tópico: | Diferencial terra restrito |
No Submódulo 2.6 item 6.3.1.2 (a) (5) da ANEEL temos o seguinte item : O sistema de proteção do transformador deve possuir função diferencial de terra restrito (87 N) vinculada a cada ponto de aterramento. não consegui entender esse item alguém poderia ajudar a explicar ? |
Autor: | GIOVANI [ 12 Jun 2017, 02:11 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Diferencial terra restrito |
Carvalhaes escreveu: No Submódulo 2.6 item 6.3.1.2 (a) (5) da ANEEL temos o seguinte item : O sistema de proteção do transformador deve possuir função diferencial de terra restrito (87 N) vinculada a cada ponto de aterramento. não consegui entender esse item alguém poderia ajudar a explicar ? A função 87N compara a corrente que flui na bucha de aterramento de um enrolamento com o 3I0 calculado através das correntes de fase desse enrolamento. Um transformador pode ter mais de um ponto de neutro ( não é comumente usado), mas pode ocorrer, nesse caso deve ser previsto uma função 87N para cada ponto de aterramento do transformador. |
Autor: | michelrdc [ 12 Jun 2017, 12:33 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Diferencial terra restrito |
Prezado Carvalhaes, Segue um esquemático para facilitar o entendimento. Anexo: 87N.png [ 528.14 KiB | Visualizado 5674 vezes ] Att Eng° Michel |