Carvalhaes escreveu:
No Submódulo 2.6 item 6.3.1.2 (a) (5) da ANEEL temos o seguinte item : O sistema de proteção do transformador deve possuir função diferencial de terra restrito (87 N) vinculada a cada ponto de aterramento.
não consegui entender esse item alguém poderia ajudar a explicar ?
A função 87N compara a corrente que flui na bucha de aterramento de um enrolamento com o 3I0 calculado através das correntes de fase desse enrolamento.
Um transformador pode ter mais de um ponto de neutro ( não é comumente usado), mas pode ocorrer, nesse caso deve ser previsto uma função 87N para cada ponto de aterramento do transformador.