Bom dia, Srs!

Gostaria de saber se o senhores tem algum tutorial ou dicas de como realizar os ensaios
da função de Supervisão de TP (60 FL) do relé Sepam?


Abraço!


Att.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 12 Jun 2017, 15:32 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Fonseca,

O funcionamento dessa função é relativamente simples.
Verifique o documento abaixo e insira as condições que simule
a função 60FL.

Anexo:
60L.pdf [31.5 KiB]
Baixado 198 vezes


Att
Eng° Michel