 Assunto do Tópico: Função Antiilhamento 78
MensagemEnviado: 27 Mar 2017, 12:49 
Offline

Data de registro: 07 Jun 2016, 18:33
Mensagens: 9
Bom dia Caros colegas.
Gostaria de tirar uma dúvida com vocês, em relação ao função antiilhamento 78.
Acreditávamos que a mesma era medida em ralação ao angulo de potência ( angulo entre a tensão interna do Gerador " E " e a tensão terminal "V").
Porém existem aplicações onde os relés da woodward não medem as tensões internas do gerador, e mesmo assim afirmam estar medindo a função 78.
Vocês conhecem algum relé de proteção de alimentadores que possuem esta proteção 78?
Deve ser a proteção 78 e não a proteção df/dt (81).
Gratp pela Oportunidade.

At

Emmanuel Chaves


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Função Antiilhamento 78
MensagemEnviado: 28 Mar 2017, 17:31 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Emmanuel,

Qual seria o modelo do relé woodward que apresenta essa funcionalidade?
Quanto a essa função 78 não seria para proteção de gerador ao invés de alimentador?

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Função Antiilhamento 78
MensagemEnviado: 11 Abr 2017, 14:55 
Offline

Data de registro: 07 Jun 2016, 18:33
Mensagens: 9
Boa tarde Michel.
O relé é o MR04
Grato.

Ele protege o Alimentador.
nos geradores temos um relé woodward cm a função df/dt.

At


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Função Antiilhamento 78
MensagemEnviado: 13 Abr 2017, 16:34 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Emanuel,

Não consegui encontra o manual desse relé!

Está certo quanto ao modelo?

Caso afirmativo poderia disponibilizar o manual do relé?

Quanto a função 78 as aplicações que eu conheço sempre foram para
geradores.

Uma possível explicação é que mesmo o relé sendo para proteção de alimentador
a função deverá ser aplicada em geradores.

Ainda mais com o crescimento da geração distribuída onde essa função possui
bastante relevância.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil