MensagemEnviado: 02 Mai 2011, 09:37 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezados

A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar
um teste da função de religamento do relé SEL 421.

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_421_religamento_ce6006/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé SEL 421.
2 - Como efetuar a comunicação entre o notebook e o relé SEL 421.
3 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
4 - Como realizar os ajustes do SEL 421.
5 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
6 - Como comprovar o tempo de atuação de três religamentos.
7 - Como obter relatório automático do testes realizados.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 79, Religamento, RREC, SEL 421


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 10:09 
Offline

Data de registro: 03 Set 2010, 17:30
Mensagens: 7
Prezado Michel, bom dia

Estou tentando testar a função 79 em um relé da SEL modelo 351A.

Será que posso seguir este tutorial como referencia? Ou voce possui outro tutorial para me ajudar?

Aqui no DME tenho função 79 nos relés 351A e 351 da SEL e nos 7SJ da SIEMENS.

Estou usando a caixa CE6006.

Att


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Jun 2011, 10:21 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Rbueno,

O tutorial do religamento do SEL 421 serve como uma ótima referência
para testar o religamento do SEL 351A. Nesse tutorial encontra-se a idéia básica dos ajustes a serem feitos na mala CE 6006 e os ajustes da função 79 mostrada para o 421 são bem próximas daquelas que devem ser feitas no 351A.

Quanto a função de religamento para os relés da Siemens, em breve será disponibilizado
um tutorial para o relé 7SA cujas idéias podem ser utilizadas para o 7SJ.

Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 29 Jun 2011, 15:47 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado RBueno

Conforme prometido o tutorial ensinando como testar a função de religamento
no relé Siemens 7SA (cujas idéias podem ser utilizado para o 7SJ) encontra-se
no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/79-Religamento/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7SA_Religamento_CTC.pdf

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil