Caros Senhores;

Gostaria de obter maiores informações a respeito da proteção Volts/Hz e como posso realizar testes nesta função.

Seriam testes em relés SEL e Siemens.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Volts / Hertz
MensagemEnviado: 08 Nov 2010, 18:07 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Roberto.

A função Volts / Hertz será a próxima
a ser discutida em um tutorial no mesmo
molde de como foram as funções de sincronismo,
bloqueio por oscilação de potência e out-of-step.
Dentro de pouco tempo estarei postando!

Att
Michel


Editado pela última vez por michelrdc em 09 Dez 2010, 17:05, num total de 1 vezes

Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Volts / Hertz
MensagemEnviado: 09 Dez 2010, 17:04 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Roberto,

O tutorial da função de Volts/Hertz (sobreexcitação) em um relé da Siemens já esta pronto.
Para obter acesso clique em:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7UM_VoltsPHz_CE6006_Automatico.pdf

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil