Prezados
A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes na utilização das caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, de maneira a extrair o máximo de seus recursos, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes na função falha de disjuntor no relé ZIV IRF.
O tutorial pode ser acessado no link abaixo:
https://conprove.com/tutorias/tutorial_ ... disjuntor/Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre a mala CE-6710 e o relé ZIV IRF;
2 - Como realizar os ajustes no software Sequenc;
3 - Como proceder com testes de Pickup e Tempo;
4 - Como obter relatório automático do teste realizado.
Att
Eng° Maurício
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Testes, Caixa de Testes, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024, Função 50BF, RBRF, ZIV IRF