MensagemEnviado: 03 Set 2014, 12:17 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar
a função 49 de um relé Siemens 7UT61 Siprotec 4.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7ut_sobrecarga_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE- 6006 e o relé Siemens 7UT61.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do relé Siemens 7UT61.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias e entradas binárias do relé.
5 - Como inserir a curva de sobrecarga digitalmente (através de uma imagem).
6 - Como testar os pontos da curva.
7 - Como obter relatório automático do teste realizado.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6706, CE- 6710, CE-7012, CE-7024; Função 49, Sobrecarga Térmica, PTTR, Siemens 7UT61, Siprotec 4.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil