Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=12&t=716
Página 1 de 1

Autor:  MarcosCampos [ 06 Ago 2014, 11:06 ]
Assunto do Tópico:  Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Prezados,
estamos com alguns estudos em relação ao relés CO-8, CO-9 e CO-11 da Westinghouse e precisamos das equações que determinam as curvas de atuação destes relés. As curvas plotados já temos conhecimento, porém as referidas equações ainda não conseguimos.

Autor:  michelrdc [ 11 Ago 2014, 10:15 ]
Assunto do Tópico:  Re: Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Prezado Marcos,

Favor informar qual é a norma da curva (IEC, IAC, IEEE, etc..) e o tipo da curva
(Normal Inversa, Muito Inversa, etc...)

Att
Eng° Michel

Autor:  MarcosCampos [ 11 Ago 2014, 12:39 ]
Assunto do Tópico:  Re: Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Prezado Michel,
são curvas dos relés eletromecânicos CO-8, CO-9 e CO-11 da Westinghouse.
Essas curvas pelo que consegui de material na net, são determinadas através de métodos numéricos.
Procuro as funções que melhor representam elas.

Autor:  michelrdc [ 11 Ago 2014, 17:37 ]
Assunto do Tópico:  Re: Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Prezado Marcos,

Caso possua a mala da CONPROVE (CE-6006 ou CE-6003) utilizando o software "Manual" na aba "Sobrecorrente" escolhendo a opção "Outra" no campo
"Curva Temp", escolha entre as opções "ABB CO8"; "ABB CO9" e "ABB CO11".

Caso contrário as fórmulas são dadas por:

CO8

Anexo:
CO8.JPG
CO8.JPG [ 113.13 KiB | Visualizado 8835 vezes ]


CO9

Anexo:
CO9.JPG
CO9.JPG [ 113.41 KiB | Visualizado 8835 vezes ]


CO11

Anexo:
CO11.JPG
CO11.JPG [ 115.69 KiB | Visualizado 8835 vezes ]




Att
Eng° Michel

Autor:  MarcosCampos [ 22 Ago 2014, 10:17 ]
Assunto do Tópico:  Re: Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Prezado Michel, bom dia,
agradeço imensamente pelas informações prestadas.
Realmente a equação e as constantes informadas modelaram de forma bastante satisfatória de acordo com as curvas que tínhamos nos catálogos.

Obrigado msm,

Autor:  juliocbarros [ 24 Mai 2019, 12:18 ]
Assunto do Tópico:  Re: Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Prezado eng. Michel, aproveitando o Tópico, poderia postar as equações das curvas CO-06 e CO-07?

Estou realizando um estudo para a CPFL em Piracicaba e o Disjuntor amontante é um Westinghouse

Desde já obrigado!

Autor:  michelrdc [ 24 Mai 2019, 12:32 ]
Assunto do Tópico:  Re: Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Prezado Júlio,

Segue as curvas solicitadas:

CO6


Anexo:
CO6.png
CO6.png [ 37.06 KiB | Visualizado 6385 vezes ]


CO7

Anexo:
CO7.png
CO7.png [ 37.37 KiB | Visualizado 6385 vezes ]


Att
Eng° Michel

Autor:  juliocbarros [ 25 Mai 2019, 17:59 ]
Assunto do Tópico:  Re: Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Obrigado Michel, com estava "bitolado" nas Curvas IEC enfrentei algumas dificuldades para modelar a curva, e deu certo!

No passado, por não ter essas equações, acabei fazendo uso de uma ferramenta online para retirar pontos de curvas.

Recomendo para aqueles que tem de apenas apresentar as curvas, usar a ferramenta " WebPlototDigitizer ( https://apps.automeris.io/wpd/ ) ", para os qeu com eu precisam criar as curvas o jeito é aplicar as equações no excell, da um certo trabalho , mas é possivel!


michelrdc escreveu:
Prezado Júlio,

Segue as curvas solicitadas:

CO6


Anexo:
CO6.png


CO7

Anexo:
CO7.png


Att
Eng° Michel

Autor:  juliocbarros [ 25 Mai 2019, 18:03 ]
Assunto do Tópico:  Re: Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Para quem quiser treinar usando o Excell ou mesmo via o site para extrair a curva, segue os arquivos que Recebi da CPFL.

Anexos:
image_2019_05_24T13_50_34_742Z.png
image_2019_05_24T13_50_34_742Z.png [ 47.04 KiB | Visualizado 6376 vezes ]
image_2019_05_24T13_48_48_014Z.png
image_2019_05_24T13_48_48_014Z.png [ 36.27 KiB | Visualizado 6376 vezes ]

Autor:  TiagoYoshida [ 15 Jan 2020, 18:47 ]
Assunto do Tópico:  Re: Equações Curvas CO-8, CO-9 e CO-11

Boa tarde pessoal,

Por acaso alguém de vcs têm as curvas do Religador Westinghouse, Modelo Resco ESV1512?
Estou fazendo um estudo de proteção, onde a concessionária somente me informou que em sua SE, há esse religador, sendo que a para fase a Curva é a H - 240A, e para o neutro a curva é 5 - 22A.

Atenciosamente,
Tiago Yoshida
Engenheiro Eletricista
Pós Graduação e Especialista em Geração de Energia Renováveis.