Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Bandeirola - Relés Eletromecânicos https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=12&t=487 |
Página 1 de 1 |
Autor: | paulinomarcio [ 15 Set 2012, 14:14 ] |
Assunto do Tópico: | Bandeirola - Relés Eletromecânicos |
Algumas bandeirolas de relés eletromecânicos de sobrecorrente (função 51) aparecem arriadas em diversos painéis aqui na nossa empresa. Principalmente relés da marca Mitsubishi. Entretanto em todos casos cujas bandeirolas estavam atuadas não houve trip dos respectivos disjuntores. Nenhuma anomalia/perturbação foi sentida na planta. Pergunta: Existe alguma situação (além do caso de defeito no sistema de acionamento da bandeirola) na qual a bandeirola pode sinalizar sem dar trip no disjuntor ? Caros colegas com experiência com relés eletromecânicos, façam o favor de enviarem informações que possam contribuir para elucidar este caso. Atenciosamente, Márcio Paulino Ferreira |
Autor: | michelrdc [ 21 Set 2012, 15:24 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Bandeirola - Relés Eletromecânicos |
Prezado Paulinomarcio, Deve-se atentar ao fato que uma vez que ocorra a atuação da função de sobrecorrente a banderola ficará sinalizada até ocorrer um reset manual. Uma situação que pode ter ocorrido foi que após uma situação de operação não foi feito o reset manualmente. Att Michel |