Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 07:52

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 15 Set 2012, 14:14 
Offline

Data de registro: 02 Set 2012, 13:12
Mensagens: 3
Algumas bandeirolas de relés eletromecânicos de sobrecorrente (função 51) aparecem arriadas em diversos painéis aqui na nossa empresa.
Principalmente relés da marca Mitsubishi.
Entretanto em todos casos cujas bandeirolas estavam atuadas não houve trip dos respectivos disjuntores.
Nenhuma anomalia/perturbação foi sentida na planta.

Pergunta: Existe alguma situação (além do caso de defeito no sistema de acionamento da bandeirola) na qual a bandeirola pode sinalizar sem dar trip no disjuntor ?

Caros colegas com experiência com relés eletromecânicos, façam o favor de enviarem informações que possam contribuir para elucidar este caso.

Atenciosamente,

Márcio Paulino Ferreira


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 21 Set 2012, 15:24 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Paulinomarcio,

Deve-se atentar ao fato que uma vez que ocorra a atuação da função de sobrecorrente a banderola ficará sinalizada até ocorrer um reset manual.
Uma situação que pode ter ocorrido foi que após uma situação de operação
não foi feito o reset manualmente.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil