Prezados,
estamos com alguns estudos em relação ao relés CO-8, CO-9 e CO-11 da Westinghouse e precisamos das equações que determinam as curvas de atuação destes relés. As curvas plotados já temos conhecimento, porém as referidas equações ainda não conseguimos.

_________________
Marcos Campos
Eng. Eletricista / Técnico em Eletrotécnica
Mestrando em Eng. Elétrica
Aracaju-SE


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 11 Ago 2014, 10:15 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Marcos,

Favor informar qual é a norma da curva (IEC, IAC, IEEE, etc..) e o tipo da curva
(Normal Inversa, Muito Inversa, etc...)

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 11 Ago 2014, 12:39 
Offline

Data de registro: 06 Ago 2014, 10:41
Mensagens: 4
Localização: Aracaju/SE
Prezado Michel,
são curvas dos relés eletromecânicos CO-8, CO-9 e CO-11 da Westinghouse.
Essas curvas pelo que consegui de material na net, são determinadas através de métodos numéricos.
Procuro as funções que melhor representam elas.

_________________
Marcos Campos
Eng. Eletricista / Técnico em Eletrotécnica
Mestrando em Eng. Elétrica
Aracaju-SE


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 11 Ago 2014, 17:37 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Marcos,

Caso possua a mala da CONPROVE (CE-6006 ou CE-6003) utilizando o software "Manual" na aba "Sobrecorrente" escolhendo a opção "Outra" no campo
"Curva Temp", escolha entre as opções "ABB CO8"; "ABB CO9" e "ABB CO11".

Caso contrário as fórmulas são dadas por:

CO8

Anexo:
CO8.JPG
CO8.JPG [ 113.13 KiB | Visualizado 16425 vezes ]


CO9

Anexo:
CO9.JPG
CO9.JPG [ 113.41 KiB | Visualizado 16425 vezes ]


CO11

Anexo:
CO11.JPG
CO11.JPG [ 115.69 KiB | Visualizado 16425 vezes ]




Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 22 Ago 2014, 10:17 
Offline

Data de registro: 06 Ago 2014, 10:41
Mensagens: 4
Localização: Aracaju/SE
Prezado Michel, bom dia,
agradeço imensamente pelas informações prestadas.
Realmente a equação e as constantes informadas modelaram de forma bastante satisfatória de acordo com as curvas que tínhamos nos catálogos.

Obrigado msm,

_________________
Marcos Campos
Eng. Eletricista / Técnico em Eletrotécnica
Mestrando em Eng. Elétrica
Aracaju-SE


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Mai 2019, 12:18 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
Prezado eng. Michel, aproveitando o Tópico, poderia postar as equações das curvas CO-06 e CO-07?

Estou realizando um estudo para a CPFL em Piracicaba e o Disjuntor amontante é um Westinghouse

Desde já obrigado!

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Mai 2019, 12:32 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Júlio,

Segue as curvas solicitadas:

CO6


Anexo:
CO6.png
CO6.png [ 37.06 KiB | Visualizado 13975 vezes ]


CO7

Anexo:
CO7.png
CO7.png [ 37.37 KiB | Visualizado 13975 vezes ]


Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 25 Mai 2019, 17:59 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
Obrigado Michel, com estava "bitolado" nas Curvas IEC enfrentei algumas dificuldades para modelar a curva, e deu certo!

No passado, por não ter essas equações, acabei fazendo uso de uma ferramenta online para retirar pontos de curvas.

Recomendo para aqueles que tem de apenas apresentar as curvas, usar a ferramenta " WebPlototDigitizer ( https://apps.automeris.io/wpd/ ) ", para os qeu com eu precisam criar as curvas o jeito é aplicar as equações no excell, da um certo trabalho , mas é possivel!


michelrdc escreveu:
Prezado Júlio,

Segue as curvas solicitadas:

CO6


Anexo:
CO6.png


CO7

Anexo:
CO7.png


Att
Eng° Michel

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 25 Mai 2019, 18:03 
Offline

Data de registro: 09 Mai 2018, 11:26
Mensagens: 15
Localização: São Paulo - SP
Para quem quiser treinar usando o Excell ou mesmo via o site para extrair a curva, segue os arquivos que Recebi da CPFL.


Anexos:
image_2019_05_24T13_50_34_742Z.png
image_2019_05_24T13_50_34_742Z.png [ 47.04 KiB | Visualizado 13966 vezes ]
image_2019_05_24T13_48_48_014Z.png
image_2019_05_24T13_48_48_014Z.png [ 36.27 KiB | Visualizado 13966 vezes ]

_________________
Júlio César Barros
Eng. Eletricista
Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 15 Jan 2020, 18:47 
Offline

Data de registro: 15 Jan 2020, 14:50
Mensagens: 1
Boa tarde pessoal,

Por acaso alguém de vcs têm as curvas do Religador Westinghouse, Modelo Resco ESV1512?
Estou fazendo um estudo de proteção, onde a concessionária somente me informou que em sua SE, há esse religador, sendo que a para fase a Curva é a H - 240A, e para o neutro a curva é 5 - 22A.

Atenciosamente,
Tiago Yoshida
Engenheiro Eletricista
Pós Graduação e Especialista em Geração de Energia Renováveis.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 10 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil