Caros, boa tarde!

Gostaria de esclarecer uma dúvida junto ao pessoal com experiência em testar relés eletromecânicos.
Na média, quantos ciclos a unidade instantânea dos relés eletromecânicos leva para operar? Há muita variação entre modelos e fabricantes de relés?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 30 Jan 2014, 08:34 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
Bom dia prezado André,

Olhando nos nossos manuais, encontramos tempos de atuação que variam de 10 ms (menos de um ciclo) até 50 ms (3 ciclos). Lembrando que esses valores irão depender também do valor da corrente injetada, por exemplo, no gráfico abaixo retirado de um relé GE-HNC obtemos um tempo de atuação de 10 ms até 30 ms dependendo da corrente injetada.

Qual o tempo que você está encontrando nos seus testes?


Anexos:
CURVA HNC.png
CURVA HNC.png [ 278.45 KiB | Visualizado 7502 vezes ]
Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil