Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Rele GE IAC https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=12&t=11 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Roberto [ 23 Mar 2010, 16:22 ] |
Assunto do Tópico: | Rele GE IAC |
Estou com um rele IAC para testar e nao sei as conexões. Alguem sabe? |
Autor: | paulo.junior [ 23 Mar 2010, 16:37 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Rele GE IAC |
Caro Roberto; O Relé GE 12IAC é um relé eletromecânico de disco de indução. A corrente injetada na bobina de indução produz dois fluxos magnéticos defasados entre si; fazendo o o disco se movimentar. Sua conexão segue o seguinte esquema: Anexo: conexao_rele_iac.png [ 100.55 KiB | Visualizado 3992 vezes ] Sendo os pontos: 5 e 6 - Bobina de Corrente (Onde a Corrente deve ser Injetada) 1 e 2 - Contato da Unidade Temporizada (51) 1 e 3 - Contato da Unidade Instantânea (50) Acredito ter ajudado. |
Autor: | paulo.junior [ 24 Mar 2010, 19:46 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Rele GE IAC |
O relé IAC opera seguindo uma curva particular. Segue o grafico da curva dos relés IAC 53 e 54. Anexo: curva_IAC.png [ 201.39 KiB | Visualizado 3992 vezes ] OBS: Os valores dos coeficientes da curva IAC, é diferente dos coeficientes da IEC; as curvas são diferentes! |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |