Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Mar 2024, 13:28

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 19 Fev 2020, 11:05 
Offline

Data de registro: 19 Fev 2020, 10:34
Mensagens: 2
Bom dia !!!


Estou modelando o estudo de coordenação e seletividade de uma planta, onde existe instalado o Relé Eletromecânico CDG21.

Encontrei alguns manuais em tópicos anteriores neste fórum, porém não ficou claro os critérios de ajuste para a proteção instantânea.

Alguém poderia confirmar qual a forma correta de interpretação do ajuste instantâneo:

Por exemplo meu rele possui a faixa de ajuste de 20 a 80 e quando ajustado em 20 o valor da corrente seria 20 X RTC ou 20 X TAP X RTC ?


Obrigado pelo apoio.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 02 Mar 2020, 15:20 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Maden,

Quando você ajusta o valor "20" isso quer dizer que o relé vai operar quando um valor maior que 20,0A passar pelo o relé. Observe que os relé são ligados ao secundário do TC, logo para saber qual o valor equivalente no primário deve-se multiplicar pela RTC.
Por exemplo:

TC= 200/5
RTC= 40

Valor no primário 40x20 =800,0A
Valor no secundário 800/40 = 20,0A

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 03 Mar 2020, 10:14 
Offline

Data de registro: 19 Fev 2020, 10:34
Mensagens: 2
michelrdc escreveu:
Prezado Maden,

Quando você ajusta o valor "20" isso quer dizer que o relé vai operar quando um valor maior que 20,0A passar pelo o relé. Observe que os relé são ligados ao secundário do TC, logo para saber qual o valor equivalente no primário deve-se multiplicar pela RTC.
Por exemplo:

TC= 200/5
RTC= 40

Valor no primário 40x20 =800,0A
Valor no secundário 800/40 = 20,0A

Att
Eng° Michel


Perfeito, muito obrigado Michel.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 25 Fev 2021, 23:35 
Offline

Data de registro: 05 Ago 2020, 11:36
Mensagens: 3
Muito obrigado amigo, tive a mesma dúvida, pois já tinha tentado de tudo e não deu certo.

_________________
Como fazer o pagamento de Cosern 2 via? https://www.pagamentoluz.com.br/consult ... ividas-ja/


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil