Estou parametrizando oscilografias num relé F650 da GE que está sendo aplicado na proteção de um transformador de 13,8kV/480V.
Após estabelecer comunicação com o relé em rede busca-se no menu setpoint a opção relay configuration. Dentro deste menu de configuração busca-se na aba oscillography a possibilidade de selecionar quais variáveis discretas serão registradas durante a gravação de uma oscilografia.
Anexo:
F650_oscilografia.jpg
F650_oscilografia.jpg [ 132.02 KiB | Visualizado 3774 vezes ]

Minha dúvida consiste em qual variável deverei escolher para registrar a operação do contato de saída (contato seco tipo NA) do relé que está selecionado para a função de TRIP. Tal contato é o F_03 porém encontrei duas opções envolvendo a mesma variável: CONT OP_F_03 e CONT OP OPERATE_F_03.
Gostaria de saber qual a diferença entre estas duas variáveis mas não localizei tal informação no manual. Caso alguém saiba onde fica favor indicar a página ou o tópico no manual, ou de preferência se puder me esplanar sobre a diferença ajudaria muito.
Agradeço desde já!
Att,
Leonardo

Autor:  Gustavo.Salge [ 21 Mai 2010, 13:37 ]
Assunto do Tópico:  Re: Parametrização de oscilografias no relá F650 da GE.

Caro Leonardo,

Como pode ser visto no item 5.6 INPUTS/OUTPUTS do manual (página 269), o CONT OP_F_013 mostra o status real do contato enquanto que o CONT OP OPER_F_03 apresenta o sinal de ativação das variáveis para realização da lógica interna.

Anexo:
f650_02.jpg
f650_02.jpg [ 139.61 KiB | Visualizado 3381 vezes ]


Logo, o contato que deve ser considerado é o CONT OP_F_03 que irá apresentar o status do contato após a lógica interna. A figura 6-3 (página 358) esclarece melhor esta relação.