MensagemEnviado: 19 Mai 2010, 11:09 
Offline

Data de registro: 19 Mai 2010, 10:42
Mensagens: 1
Estou parametrizando oscilografias num relé F650 da GE que está sendo aplicado na proteção de um transformador de 13,8kV/480V.
Após estabelecer comunicação com o relé em rede busca-se no menu setpoint a opção relay configuration. Dentro deste menu de configuração busca-se na aba oscillography a possibilidade de selecionar quais variáveis discretas serão registradas durante a gravação de uma oscilografia.
Anexo:
F650_oscilografia.jpg
F650_oscilografia.jpg [ 132.02 KiB | Visualizado 3038 vezes ]

Minha dúvida consiste em qual variável deverei escolher para registrar a operação do contato de saída (contato seco tipo NA) do relé que está selecionado para a função de TRIP. Tal contato é o F_03 porém encontrei duas opções envolvendo a mesma variável: CONT OP_F_03 e CONT OP OPERATE_F_03.
Gostaria de saber qual a diferença entre estas duas variáveis mas não localizei tal informação no manual. Caso alguém saiba onde fica favor indicar a página ou o tópico no manual, ou de preferência se puder me esplanar sobre a diferença ajudaria muito.
Agradeço desde já!
Att,
Leonardo


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 21 Mai 2010, 13:37 
Offline

Data de registro: 16 Mar 2010, 19:30
Mensagens: 8
Caro Leonardo,

Como pode ser visto no item 5.6 INPUTS/OUTPUTS do manual (página 269), o CONT OP_F_013 mostra o status real do contato enquanto que o CONT OP OPER_F_03 apresenta o sinal de ativação das variáveis para realização da lógica interna.

Anexo:
f650_02.jpg
f650_02.jpg [ 139.61 KiB | Visualizado 2645 vezes ]


Logo, o contato que deve ser considerado é o CONT OP_F_03 que irá apresentar o status do contato após a lógica interna. A figura 6-3 (página 358) esclarece melhor esta relação.

Anexo:
f650_01.jpg
f650_01.jpg [ 19.03 KiB | Visualizado 2645 vezes ]


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil