Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Comunicação Relés P741/P743 https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=11&t=473 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Rafael [ 13 Jun 2012, 18:13 ] |
Assunto do Tópico: | Comunicação Relés P741/P743 |
Prezados, Estamos com um problema de perda de comunicação entre o relé de proteção de barras P741 e o nosso supervisório Pacis. A perda acontece de forma intermitente (geralmente a cada 2 semanas) e resolvemos parcialmente, a princípio, resetando o dispositivo. Temo que seja a placa de comunicação que deverá ser trocada. Seguem ilustrações para uma melhor interpretação. O dispositivo acusa nos alarmes “NIC no response” e sua placa de comunicação fica inativa, sem os leds “link” e “activity” acesos. Adicionalmente a esse problema, tivemos uma queda de tensão que ocasionou um “error code” também mostrado no relé (vide foto), basicamente o que isso significa? Grato a todos. Anexo: 2011-12-20_10-43-54_608.jpg [ 226.52 KiB | Visualizado 10782 vezes ] Anexo: 2012-04-17_13-01-40_697.jpg [ 223.97 KiB | Visualizado 10782 vezes ] Anexo: 2012-06-08_15-59-50_132.jpg [ 263.77 KiB | Visualizado 10782 vezes ] |
Autor: | michelrdc [ 14 Jun 2012, 09:16 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Comunicação Relés P741/P743 |
Prezado Rafael, Acredito que exista um problema na sua placa ethernet. Quanto ao "Error Code" não consegui visualizar o seu número devido ao flash. Por gentiliza reportar esse número novamente. Att Michel |
Autor: | Rafael [ 14 Jun 2012, 14:41 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Comunicação Relés P741/P743 |
Michel, O error code é o 0x83742003. |
Autor: | Michel Almeida Silva [ 12 Jun 2017, 13:07 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Comunicação Relés P741/P743 |
Prezados estou com o mesmo problema, ocorrendo apenas na proteção principal da LT. Estou com o alarme de "NIC NO RESPONSE" e o alarme " SNTP Failure", sendo que apareceu hoje este alarme. No meu caso a comunicação é somente fibra, não tenho saída Ethernet. Alguém já passou por isso? Obrigado a todos. |
Autor: | michelrdc [ 12 Jun 2017, 14:54 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Comunicação Relés P741/P743 |
Prezado Michel, De acordo com a informação retirada do manual do relé temos: Anexo: manual.png [ 49.09 KiB | Visualizado 9665 vezes ] Acredito que a mensagem seja a mesma para ambos os casos fibra ótica ou ethernet. Verifique se os cabos estão bem conectados, caso contrário pode haver um problema na placa. Quanto ao alarme" SNTP Failure" visto que não existe a comunicação por fibra ótica o relé não consegue realizar o sincronismo temporal através do protocolo SNTP. Att Eng° Michel |
Autor: | Michel Almeida Silva [ 19 Jun 2017, 00:15 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Comunicação Relés P741/P743 |
Obrigado, em contato com o suporte técnico da Alstom infomaram que deve ser feita uma atualização do firmware do relé e caso não resolva, trocar a placa. Muito obrigado pela ajuda. Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |