Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Mar 2024, 09:47

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Comunicação Relés P741/P743
MensagemEnviado: 13 Jun 2012, 18:13 
Offline

Data de registro: 03 Abr 2012, 09:45
Mensagens: 5
Prezados,

Estamos com um problema de perda de comunicação entre o relé de proteção de barras P741 e o nosso supervisório Pacis. A perda acontece de forma intermitente (geralmente a cada 2 semanas) e resolvemos parcialmente, a princípio, resetando o dispositivo. Temo que seja a placa de comunicação que deverá ser trocada. Seguem ilustrações para uma melhor interpretação. O dispositivo acusa nos alarmes “NIC no response” e sua placa de comunicação fica inativa, sem os leds “link” e “activity” acesos. Adicionalmente a esse problema, tivemos uma queda de tensão que ocasionou um “error code” também mostrado no relé (vide foto), basicamente o que isso significa?

Grato a todos.

Anexo:
2011-12-20_10-43-54_608.jpg
2011-12-20_10-43-54_608.jpg [ 226.52 KiB | Visualizado 5786 vezes ]


Anexo:
2012-04-17_13-01-40_697.jpg
2012-04-17_13-01-40_697.jpg [ 223.97 KiB | Visualizado 5786 vezes ]


Anexo:
2012-06-08_15-59-50_132.jpg
2012-06-08_15-59-50_132.jpg [ 263.77 KiB | Visualizado 5786 vezes ]


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 14 Jun 2012, 09:16 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Rafael,

Acredito que exista um problema na sua placa ethernet.
Quanto ao "Error Code" não consegui visualizar o seu número devido
ao flash. Por gentiliza reportar esse número novamente.

Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 14 Jun 2012, 14:41 
Offline

Data de registro: 03 Abr 2012, 09:45
Mensagens: 5
Michel,

O error code é o 0x83742003.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 12 Jun 2017, 13:07 
Offline

Data de registro: 20 Mar 2016, 18:46
Mensagens: 22
Prezados estou com o mesmo problema, ocorrendo apenas na proteção principal da LT.
Estou com o alarme de "NIC NO RESPONSE" e o alarme " SNTP Failure", sendo que apareceu hoje este alarme.
No meu caso a comunicação é somente fibra, não tenho saída Ethernet.
Alguém já passou por isso?

Obrigado a todos.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 12 Jun 2017, 14:54 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Michel,

De acordo com a informação retirada do manual do relé temos:

Anexo:
manual.png
manual.png [ 49.09 KiB | Visualizado 4669 vezes ]


Acredito que a mensagem seja a mesma para ambos os casos fibra ótica ou ethernet.
Verifique se os cabos estão bem conectados, caso contrário pode haver um problema na
placa. Quanto ao alarme" SNTP Failure" visto que não existe a comunicação por fibra ótica o relé não consegue realizar o sincronismo temporal através do protocolo SNTP.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 19 Jun 2017, 00:15 
Offline

Data de registro: 20 Mar 2016, 18:46
Mensagens: 22
Obrigado,
em contato com o suporte técnico da Alstom infomaram que deve ser feita uma atualização do firmware do relé e caso não resolva, trocar a placa.

Muito obrigado pela ajuda.
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil