Autor: | Rafael [ 03 Abr 2012, 10:07 ] |
Assunto do Tópico: | Relé Schneider P743 - PU Overhaul Mode |
Prezados, Estou com um problema com um relé de proteção de barras da família P743 da antiga Areva (Schneider) o qual sinaliza "fora de serviço" e em modo overhaul. Preciso saber qual o procedimento para resetar esse alarme. Seguem ilustrações para uma melhor análise. A topologia do sistema é de uma usina termelétrica, no momento sem geração, passando por um recomissionamento, com 4 unidades periféricas P743 (BT 230kV, LT 230kV, 2xCT 230kV) e uma celtral P741. Obrigado desde já. Anexo:
Comentário sobre o Arquivo: Arquivo 1 1.jpg [ 190.55 KiB | Visualizado 4021 vezes ] Anexo:
Comentário sobre o Arquivo: Arquivo 2
2.jpg [ 217.94 KiB | Visualizado 4021 vezes ] |
Autor: | michelrdc [ 03 Abr 2012, 15:07 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé Schneider P743 - PU Overhaul Mode |
Prezado Rafael, No relé P743 existem dois modos para comissionamento: 1 -CB Failure Protection (50BF) disabled; 2- Overhaul. Esses dois modos basicamente permitem injetar valores secundários para verificar o comportamento do relé sem que ocorra o trip efetivo, ou que seja necessário o comissionamento dos outros relés situados no mesmo bay e ainda não deixa ocorrer a operação indevida da função “falha de disjuntor”. Para sair desse modo comunique com o relé e na opção “COMMISSION TESTS” deixe-a desabilitada. Att Michel |
Autor: | Rafael [ 13 Jun 2012, 17:40 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé Schneider P743 - PU Overhaul Mode |
Certo Michel, Informo que seguindo seus passos o problema foi resolvido. Muito Grato. |