Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Problema Comunicação Serial com Relé
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=11&t=4
Página 1 de 1

Autor:  Sergio [ 18 Mar 2010, 12:53 ]
Assunto do Tópico:  Problema Comunicação Serial com Relé

Estou tendo problema, e não consigo estabelecer comunicação via serial com meu relé Siemens 7SJ, utilizando o Digsi 4.82.
Há algo que possa ser feito?

Autor:  paulo.junior [ 18 Mar 2010, 13:57 ]
Assunto do Tópico:  Re: Problema Comunicação Serial com Relé

Caro Sergio, algumas observações devem ser feitas:

Os cabos seriais podem possuir ligações diferentes, dependendo dos tipos de dispositivos que interliga.

Exitem dois tipos de dispositivos:
-DTE e DCE

DTE = Data Terminal Equipament.
Exemplos de DTE são computadores e terminais.

DCE = Data Communication Equipment.
Exemplos de DCE são modens e concentradoras.


Sendo assim existem cabos diferentes:
DTE <---> DTE
DTE <---> DCE (Funciona como extensão)


Alguns relés se comportam como DTE outros como DCE.
- Siemens: DTE (Seu caso)
- GE: DCE


Pinagem Conector Serial DB9:
TX - 3
RX - 2
RTS - 7
CTS - 8
GND - 5


Cabo DTE <---> DTE:
Alguns fios são "cruzados":
3 com 2
7 com 8

Cabo DTE <---> DCE:
Todos os fios vão direto para o pino correspondente.


Outro Ponto importante é quando da utilização de adaptadores USB-Serial.
Alguns modelos não funcionam bem pois, não possuem controle de fluxo por hardware.
Posso te indicar o TRENDnet TU-S9 que utilizo e funciona perfeitamente com relés Siprotec / Siemens.

Autor:  Gustavo.Salge [ 03 Abr 2010, 10:26 ]
Assunto do Tópico:  Re: Problema Comunicação Serial com Relé

Segue abaixo uma figura para melhor compreensão das ligações do cabo DTE <---> DCE e DTE <---> DTE.

Anexos:
DTE&DCE.JPG
DTE&DCE.JPG [ 35.73 KiB | Visualizado 10711 vezes ]

Autor:  michelrdc [ 29 Set 2011, 15:13 ]
Assunto do Tópico:  Re: Problema Comunicação Serial com Relé

Prezados,

Complementando:

SEL / ZIV

DTE <---> DTE

AREVA / ARTECHE

DTE <---> DCE

Att
Michel

Autor:  xandaonet [ 05 Nov 2015, 15:04 ]
Assunto do Tópico:  Re: Problema Comunicação Serial com Relé

Boa tarde

Estou meio confuso, pois na resposta do Paulo diz que deve ser cruzar os fios:
3 com 2
7 com 8

Ja na resposta do gustavo esta diferente:
1 com 3
2 com 6
3 com 1
6 com 2

Qual é a correta para comunicar com 7sj600?

Grato

Alexandre

Autor:  michelrdc [ 05 Nov 2015, 17:26 ]
Assunto do Tópico:  Re: Problema Comunicação Serial com Relé

Prezado Alexandre,

A pinagem fornecida pelo Paulo está correta.
Abaixo segue uma figura para não haver dúvidas.

Anexo:
Cabo_DB9-DB9.gif
Cabo_DB9-DB9.gif [ 5.9 KiB | Visualizado 7748 vezes ]


Att
Eng° Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/