Autor: | claudiocbamt [ 06 Dez 2011, 13:24 ] |
Assunto do Tópico: | AJUDA RESET RELE LINHA SIPROTEC VIA BINARIA |
PRECISO EFETUAR O RESET DE RELE DA LINHA SIPROTEC VIA BINARIA, GOSTARIA DE SABER SE ISSO É POSSIVEL, QULA BLOCO LOGICO POSSO UTILIZAR |
Autor: | claudiocbamt [ 06 Dez 2011, 13:52 ] |
Assunto do Tópico: | Re: AJUDA RESET RELE LINHA SIPROTEC VIA BINARIA |
claudiocbamt escreveu: PRECISO EFETUAR O RESET DE RELE DA LINHA SIPROTEC VIA BINARIA, GOSTARIA DE SABER SE ISSO É POSSIVEL, QULA BLOCO LOGICO POSSO UTILIZAR SO EXPLICANDO MELHOR , DESEJO REBOOTAR O RELE VIA BINARIA DE ENTRADA |
Autor: | paulo.junior [ 07 Dez 2011, 15:15 ] |
Assunto do Tópico: | Re: AJUDA RESET RELE LINHA SIPROTEC VIA BINARIA |
Olá No Masking I/O, no grupo Device/General, existe um dado chamado Reset LED, que é um Single Point (SP), este dado pode ser controlado por uma Benary Input do relé, porem só reseta os LED´s. No mesmo grupo, Device/General, existe um outro dado que é o Reset Device, porém este é apenas OUT (só saída) e não pode ser diretamente controlado por uma binária. Claudio explique mais sobre o seu problema e o porque do Reset, assim quem sabe. poderemos pensar em como resolve-lo. Att; Paulo Junior |
Autor: | michelrdc [ 09 Dez 2011, 11:12 ] |
Assunto do Tópico: | Re: AJUDA RESET RELE LINHA SIPROTEC VIA BINARIA |
Prezado Cláudio, Esse "reset" seria para inicializar o relé de modo que ele volte para as configurações de fábrica. Seria isso? Att Michel |
Autor: | claudiocbamt [ 15 Dez 2011, 00:30 ] |
Assunto do Tópico: | Re: AJUDA RESET RELE LINHA SIPROTEC VIA BINARIA |
Paulo tenho 2 reles em uma subestação que é telecomandada pelo centro de operaçoes e assistida somente no horario comercial , e esses reles sempre ocorre de perder a comunicação com o sistema de supervisão e para voltar a funcionar a comunicação é somente dando um reset no rele. A siemens ficou de dar uma solução e até agora estamos aguardando, para soluçao temporaria quero implementar um reset remoto de forma que do centro de operaçoes possa executar esse procedimento quando perder a comunicação usando um hardware que desenvolvemos, uma das configuraçoes seria tirar a alimentação por um instante e voltado com ela novamente a outra seria verificar a possibilidade de implementar atraves da binaria de entrada do rele que perde a comunicação |
Autor: | paulo.junior [ 15 Dez 2011, 16:01 ] |
Assunto do Tópico: | Re: AJUDA RESET RELE LINHA SIPROTEC VIA BINARIA |
Este procedimento de reset é um tanto quanto perigoso pois a proteção fica descoberta durante o periodo que o rele esta reiniciando. Caso haja uma falta, não há proteção. Voce ja tentou atualizar o Firmware? Qual o firmware que esta usando atualmente? Att; Paulo Junior |
Autor: | brunogerude [ 16 Dez 2011, 16:19 ] |
Assunto do Tópico: | Re: AJUDA RESET RELE LINHA SIPROTEC VIA BINARIA |
Claudio, nós estávamos com um problema parecido. As UPDs entram em ERRO MONITOR? ou simplesmente perdem comunicação? No nosso caso elas estavam entrando em ERRO MONITOR e foi verificado que havia problema na rede de comunicação da porta C (elétrica) que utilizavam um conversor serial-óptico da ATMC que são ruins. A solução foi substituir estes conversores por melhores. O protocolo utilizado é 61850? Você já tentou o reset via webmonitor? Atte, |
Autor: | lgba.gustavo [ 05 Fev 2012, 11:28 ] |
Assunto do Tópico: | Re: AJUDA RESET RELE LINHA SIPROTEC VIA BINARIA |
Prezados Espero que possa ajudar alguém: a pouco tempo ao energizar um relé da Siemens do modelo 7SS521, apareceu a mensagem de erro monitor, bloqueando o acesso aos parâmetros do mesmo, realizei uma atualização do firmware do relé e resolveu, desbloqueando-o e liberando o a cesso para com os parametros. Att. Gustavo |