Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 27 Abr 2024, 13:20

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 8 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 06 Dez 2011, 13:24 
Offline

Data de registro: 06 Dez 2011, 13:20
Mensagens: 3
PRECISO EFETUAR O RESET DE RELE DA LINHA SIPROTEC VIA BINARIA, GOSTARIA DE SABER SE ISSO É POSSIVEL, QULA BLOCO LOGICO POSSO UTILIZAR


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 06 Dez 2011, 13:52 
Offline

Data de registro: 06 Dez 2011, 13:20
Mensagens: 3
claudiocbamt escreveu:
PRECISO EFETUAR O RESET DE RELE DA LINHA SIPROTEC VIA BINARIA, GOSTARIA DE SABER SE ISSO É POSSIVEL, QULA BLOCO LOGICO POSSO UTILIZAR




SO EXPLICANDO MELHOR , DESEJO REBOOTAR O RELE VIA BINARIA DE ENTRADA


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 07 Dez 2011, 15:15 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Olá

No Masking I/O, no grupo Device/General, existe um dado chamado Reset LED, que é um Single Point (SP), este dado pode ser controlado por uma Benary Input do relé, porem só reseta os LED´s.

No mesmo grupo, Device/General, existe um outro dado que é o Reset Device, porém este é apenas OUT (só saída) e não pode ser diretamente controlado por uma binária.

Claudio explique mais sobre o seu problema e o porque do Reset, assim quem sabe. poderemos pensar em como resolve-lo.

Att;

Paulo Junior


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 09 Dez 2011, 11:12 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Cláudio,

Esse "reset" seria para inicializar o relé de modo que ele volte para as configurações
de fábrica. Seria isso?

Att

Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 15 Dez 2011, 00:30 
Offline

Data de registro: 06 Dez 2011, 13:20
Mensagens: 3
Paulo tenho 2 reles em uma subestação que é telecomandada pelo centro de operaçoes e assistida somente no horario comercial , e esses reles sempre ocorre de perder a comunicação com o sistema de supervisão e para voltar a funcionar a comunicação é somente dando um reset no rele. A siemens ficou de dar uma solução e até agora estamos aguardando, para soluçao temporaria quero implementar um reset remoto de forma que do centro de operaçoes possa executar esse procedimento quando perder a comunicação usando um hardware que desenvolvemos, uma das configuraçoes seria tirar a alimentação por um instante e voltado com ela novamente a outra seria verificar a possibilidade de implementar atraves da binaria de entrada do rele que perde a comunicação


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 15 Dez 2011, 16:01 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Este procedimento de reset é um tanto quanto perigoso pois a proteção fica descoberta durante o periodo que o rele esta reiniciando. Caso haja uma falta, não há proteção.

Voce ja tentou atualizar o Firmware? Qual o firmware que esta usando atualmente?

Att;

Paulo Junior


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 16 Dez 2011, 16:19 
Offline

Data de registro: 10 Out 2011, 14:59
Mensagens: 15
Claudio, nós estávamos com um problema parecido. As UPDs entram em ERRO MONITOR? ou simplesmente perdem comunicação?
No nosso caso elas estavam entrando em ERRO MONITOR e foi verificado que havia problema na rede de comunicação da porta C (elétrica) que utilizavam um conversor serial-óptico da ATMC que são ruins. A solução foi substituir estes conversores por melhores.

O protocolo utilizado é 61850? Você já tentou o reset via webmonitor?

Atte,


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 05 Fev 2012, 11:28 
Offline

Data de registro: 30 Jan 2012, 23:06
Mensagens: 21
Prezados

Espero que possa ajudar alguém: a pouco tempo ao energizar um relé da Siemens do modelo 7SS521, apareceu a mensagem de erro monitor, bloqueando o acesso aos parâmetros do mesmo, realizei uma atualização do firmware do relé e resolveu, desbloqueando-o e liberando o a cesso para com os parametros.

Att.

Gustavo


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 8 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil