Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 07:55

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 23 Nov 2016, 11:37 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2016, 11:28
Mensagens: 1
Pessoal,

Gostaria de saber como faço para coletar as informações das medições realizadas pelo relé MiCOM P343 através do MiCOM S1 Studio, pois realizei um trabalho no campo injetando corrente no relé através da CE-6006 e quando fui coletar as informações apareceu o erro dizendo que há falha de conexão do relé com o PC.

Desde já agradeço!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 28 Nov 2016, 18:06 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Helio,

Deve-se tomar cuidado com dois detalhes.

O cabo utilizado deve ser do tipo "Direto" , mais informações:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=11&t=4

Existe a necessidade de possuir o modelo (template) do relé que se deseja comunicar, mais informações:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=11&t=781

Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil