Autor: | fsnsengel [ 09 Jul 2016, 17:20 ] |
Assunto do Tópico: | Alteração Mac adress Goose |
Ola, Gostaria de saber se houver uma alteraçao do Mac address do GOOSE se isto altera alguma coisa no CID em relacao a leitura dos datasets reports digitais e analogicos pelo Supervisorio? Ou no supervisorio se configura o rele somente com o IP e IED name? Grato, Fernando |
Autor: | RodolfoCabral [ 25 Jul 2016, 12:10 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Alteração Mac adress Goose |
Prezado Fernando, São dois modelos diferentes de comunicação que estamos tratando: GOOSE e Cliente-Servidor. GOOSE: Em nível de estação e, em casos específicos, entre a estação e o Supervisório, a comunicação entre os IED´s dá-se sim por GOOSE sendo esta uma mensagem de alta prioridade (4) e, por ser de tempo crítico, roda somente na 2 ª camada da rede (Ethernet). Portanto, se você alterar o MAC address de destino ou de origem, estas informações serão alteradas nos arquivos SCL. Cliente-Servidor: Entre o nível de estação e o Supervisório a comunicação se dá por mensagens MMS (Manufacturing Message Specification). Por não serem de tempo crítico, essas mensagens rodam na 3ª camada da rede (TCP/IP). Portanto, para que o IED seja corretamente encontrado no Supervisório, o endereço IP deve estar correto. Com relação ao MAC address, se este for de origem será uma transmissão do tipo unicast. No entanto, se o endereço MAC citado na pergunta for de destino, a transmissão será multicast se for GOOSE, e unicast se for Cliente-Servidor. Dependendo do filtro que o fabricante utilizar para receber as mensagens no Supervisório, o endereço MAC poderá influenciar sim. Por exemplo, o filtro pode ser do CtrlBlkRef e, portanto, o endereço MAC não será "visto" pelo servidor. Contudo, se o filtro for o MAC de origem ou de destino, aí a alteração no endereço pode influenciar no recebimento das mensagens pelo servidor no Supervisório. Se desejar aprofundar os conhecimentos na norma IEC 61850, a Conprove estará fornecendo o curso PAC (Proteção, Automação, Controle e Supervisão com a Norma/IEC 61850) Teoria e Prática, de 04/10/2016 a 07/10/2016. Visite: http://www.conprove.com.br/pub/programa ... orico.html e http://www.conprove.com.br/pub/programa ... atico.html para mais informações. Atenciosamente. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |