Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Configuração switch RuggedCom https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=1&t=862 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Claudinei Rocha [ 06 Jan 2016, 16:06 ] |
Assunto do Tópico: | Configuração switch RuggedCom |
Prezados, Gostaria de saber se existem publicações ou poderiam me passar algumas orientações a respeito de como configurar os switches RuggedCom para uma operação eficiente com uma rede de relés ligados em anel através de fibras ópticas. Estamos tendo alguns problemas como: perca de supervisão e sobrecarga de banda deixando a rede muito lenta. Desde já agradeço. |
Autor: | RodolfoCabral [ 13 Jan 2016, 15:54 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Configuração switch RuggedCom |
Prezado, Tomando como base as informações que você nos passou: a rede está em anel e os problemas de perca de supervisão e sobrecarga na rede, uma possibilidade é que o problema possa ser de configuração tanto nos IED´s quanto nos switches. Nos IED´s, o problema pode estar na configuração (ou na falta dela) de redundância, para que mesmo que uma porta do IED perca a comunicação, exista uma outra disponível, e o novo caminho seja utilizado. Já nos switches, o problema pode estar na configuração (ou na falta dela) de controle de loop de mensagens que sobrecarrega a rede, segundo o protocolo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Portanto, a primeira dica é você dar uma conferida nas configurações de redundância nos IED´s e de controle de loop nos switches. Para outras ideias, nos mande mais informações dos seus switches e dos IED´s. Atenciosamente. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |