Prezado,
Tomando como base as informações que você nos passou: a rede está em anel e os problemas de perca de supervisão e sobrecarga na rede, uma possibilidade é que o problema possa ser de configuração tanto nos IED´s quanto nos switches. Nos IED´s, o problema pode estar na configuração (ou na falta dela) de redundância, para que mesmo que uma porta do IED perca a comunicação, exista uma outra disponível, e o novo caminho seja utilizado. Já nos switches, o problema pode estar na configuração (ou na falta dela) de controle de loop de mensagens que sobrecarrega a rede, segundo o protocolo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Portanto, a primeira dica é você dar uma conferida nas configurações de redundância nos IED´s e de controle de loop nos switches. Para outras ideias, nos mande mais informações dos seus switches e dos IED´s.
Atenciosamente.
|