Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Norma IEC 61850 - Interoperabilidade https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=1&t=733 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Efesio [ 25 Out 2014, 23:41 ] |
Assunto do Tópico: | Norma IEC 61850 - Interoperabilidade |
Estou trabalhando em um projeto de conclusão de curso, onde estou abordando a Norma IEC 61850. E umas das minhas missões é tentar comprovar a possibilidade de comunicação entre IED's de fabricantes diferentes. Gostaria de saber se alguem que participa aqui do fórum já implementou de fato a interoperabilidade entre IED's como preconiza a norma? Como foram geradas as bases dos IED's? Houve necessidade de desenvolver um software específico para configurar todos os IED's envolvidos? Trabalho na Chesf e vejo que na prática a interoperabilidade tão difundida na norma não existe, até mesmo entre IED's de mesmo fabricantes e gerações diferentes, caso alguem tenha feito algo com sucesso gostaria de partilhar algum conhecimento, para que eu possa implementar em meu trabalho. |
Autor: | michelrdc [ 03 Nov 2014, 15:42 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Norma IEC 61850 - Interoperabilidade |
Prezado Efesio, A Conprove ja desenvolveu diversos trabalhos na area de IEC 61850 no que diz respeito a troca de mensagens GOOSE entre relés seja de um único fabricante seja entre fabricantes diferentes. Para maiores informações sugiro uma pesquisa na seção de artigos: http://www.conprove.com.br/pub/i_artigos.html Att Eng° Michel |
Autor: | Rodrigo [ 03 Nov 2014, 16:30 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Norma IEC 61850 - Interoperabilidade |
Boa tarde, Efesio. A Conprove tem trabalhado com a norma IEC 61850 a bastante tempo. Em um dos cursos oferecidos pela empresa há a demonstração prática da interoperabilidade. No caso abordado, implementamos a comunição via mensagens GOOSE entre um IED do fabricatente Alstom (P446) e um IED do fabricante Siemens (7SA). Os softwares utilizados para configurar os IEDs são o Digsi (Siemens) e o MiCom S1 Agile (Alstom). Basicamente, você precisa configurar um IED para enviar GOOSE e o outro para receber estas mensagens. Por exemplo, no MiCom S1 Agile, configure o P446 para enviar mensagens GOOSE, em seguida exporte o arquivo .ICD. No Digsi, importe este arquivo .ICD e configure o 7SA para receber a mensagem GOOSE, cujas definições estão no arquivo citado. Bom, no mais o que posso lhe dizer é que sim já é possível implementar a interoperabilidade, tal qual definida na norma. Já fazemos este procedimento na Conprove e pelo menos com estes IEDs que citei não encontramos problemas em faze-lo. Atenciosamente, Rodrigo. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |