Autor: | phsoares [ 07 Jun 2014, 17:18 ] |
Assunto do Tópico: | Artigo: Sobrecarga Goose |
Boa tarde, 1º No artigo "Sobrecarga com 15000 mensagens goose por segundo em uma rede IEC61850" ("Muito bom por sinal") vocês fizeram teste da função 50BF para três condições diferente. Neste teste os valores de atuação ficaram entre 133,7ms e 134,96ms. 2º Já no artigo "Teste de performance em IEDs" vocês conseguiram tempo de 50ms na seletividade lógica entre os IEDs. Pergunta 1: Para esse tempo de aproximadamente 134ms da função 50BF seria correto afirmar que 50ms seria o tempo de comunicação entre os IEDs (aproximadamente) e o restante, 84ms seria proveniente do: Comando para abrir o disjuntor + tempo gasto para o disjuntor abrir + Execução da logica que identifica a falha no comando apos determinado tempo? Pergunta 2: Vocês já escreveram ou pretendem escrever algum artigo sobre "intertravamento e descarte de cargas via goose" e quais as considerações a serem feitas para rede de comunicação e para a logica dos IED's" Obrigado. |
Autor: | Rodrigo [ 10 Jun 2014, 20:06 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Artigo: Sobrecarga Gosse |
Boa tarde, Resposta - Pergunta 1: Os tempos registrados em cada artigo não estão relacionados. Os 50ms do artigo "Teste de performance em IEDs" define o tempo gasto para o IED 7SJ detectar a falta (sobrecorrente), enviar a mensagem GOOSE para o outro IED (no caso a mala de testes CE6006) que rebecebe a mensagem enviada e bloqueia, isto é, realiza a seletividade desejada. Portanto, nestes 50ms estão os tempos de operação dos IEDs, bem com o tempo de transmissão da mensagem GOOSE. O que ocorre no artigo "Sobrecarga com 15000 mensagens goose por segundo em uma rede IEC61850" é semelhante. Um IED detecta uma condição de falta e envia uma mensagem GOOSE a um outro IED para que esse realize uma ação de acordo com a informação contida na mensagem. Neste artigo do tempo de 134ms deve se retirar 100ms, pois este é o tempo gasto pelo 7SJ para detectar a falha do disjuntor, visto que, o 7SJ define a condição de falha do disjuntor pela permanência da corrente de falta. Assim os tempos para o 7SJ detectar a falta, enviar a mensagem GOOSE ao 7UT e este receber a mensagem e enviar o trip ao disjuntor, somados estão na ordem de 34ms. Lembrando que nos testes deste artigo não foram contados tempos de operação do disjuntor. Resposta - Pergunta 2: Com este tema especifico não mas a idéia é a mesma um IED detecta uma condição de falta e envia uma mensagem GOOSE a um outro IED para que esse realize uma ação de acordo com a informação contida na mensagem. |
Autor: | paulo.junior [ 10 Jun 2014, 20:17 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Artigo: Sobrecarga Gosse |
CarCaro phsoares Para mais informações você pode se inscrever nos Cursos que abordam a norma IEC 61850. Existem dois cursos bem interessantes neste tema: o PAC1 e o PAC2 (Prático). Abaixo você confere o link com mais informações e o conteúdo programático de cada um deles. http://www.conprove.com.br/pub/i_calendario.html Att; Paulo Junior |
Autor: | phsoares [ 25 Jun 2014, 22:24 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Artigo: Sobrecarga Goose |
Obrigado Paulo pela dica. Já estou olhando a data do curso e caso seja possível irei fazer sim. |