Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 23 Nov 2024, 07:43

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Artigo: Sobrecarga Goose
MensagemEnviado: 07 Jun 2014, 17:18 
Offline

Data de registro: 18 Jul 2011, 23:14
Mensagens: 4
Boa tarde,

1º No artigo "Sobrecarga com 15000 mensagens goose por segundo em uma rede IEC61850" ("Muito bom por sinal") vocês fizeram teste da função 50BF para três condições diferente. Neste teste os valores de atuação ficaram entre 133,7ms e 134,96ms.

2º Já no artigo "Teste de performance em IEDs" vocês conseguiram tempo de 50ms na seletividade lógica entre os IEDs.

Pergunta 1: Para esse tempo de aproximadamente 134ms da função 50BF seria correto afirmar que 50ms seria o tempo de comunicação entre os IEDs (aproximadamente) e o restante, 84ms seria proveniente do: Comando para abrir o disjuntor + tempo gasto para o disjuntor abrir + Execução da logica que identifica a falha no comando apos determinado tempo?

Pergunta 2: Vocês já escreveram ou pretendem escrever algum artigo sobre "intertravamento e descarte de cargas via goose" e quais as considerações a serem feitas para rede de comunicação e para a logica dos IED's"

Obrigado.


Editado pela última vez por phsoares em 25 Jun 2014, 22:23, num total de 1 vezes

Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Artigo: Sobrecarga Gosse
MensagemEnviado: 10 Jun 2014, 20:06 
Offline

Data de registro: 02 Jun 2010, 13:25
Mensagens: 7
Boa tarde,

Resposta - Pergunta 1:

Os tempos registrados em cada artigo não estão relacionados.

Os 50ms do artigo "Teste de performance em IEDs" define o tempo gasto para o IED 7SJ detectar
a falta (sobrecorrente), enviar a mensagem GOOSE para o outro IED (no caso a mala de testes CE6006) que rebecebe a mensagem enviada e bloqueia, isto é, realiza a seletividade desejada. Portanto, nestes 50ms estão os tempos de operação dos IEDs, bem com o tempo de transmissão da mensagem GOOSE.

O que ocorre no artigo "Sobrecarga com 15000 mensagens goose por segundo em uma rede IEC61850" é semelhante. Um IED detecta uma condição de falta e envia uma mensagem GOOSE a um outro IED para que esse realize uma ação de acordo com a informação contida na mensagem.

Neste artigo do tempo de 134ms deve se retirar 100ms, pois este é o tempo gasto pelo 7SJ para detectar a falha do disjuntor, visto que, o 7SJ define a condição de falha do disjuntor pela permanência da corrente de falta.

Assim os tempos para o 7SJ detectar a falta, enviar a mensagem GOOSE ao 7UT e este receber a mensagem e enviar o trip ao disjuntor, somados estão na ordem de 34ms. Lembrando que nos testes deste artigo não foram contados tempos de operação do disjuntor.

Resposta - Pergunta 2:

Com este tema especifico não mas a idéia é a mesma um IED detecta uma condição de falta e envia uma mensagem GOOSE a um outro IED para que esse realize uma ação de acordo com a informação contida na mensagem.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Artigo: Sobrecarga Gosse
MensagemEnviado: 10 Jun 2014, 20:17 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
CarCaro phsoares

Para mais informações você pode se inscrever nos Cursos que abordam a norma IEC 61850.

Existem dois cursos bem interessantes neste tema: o PAC1 e o PAC2 (Prático).

Abaixo você confere o link com mais informações e o conteúdo programático de cada um deles.

http://www.conprove.com.br/pub/i_calendario.html

Att;

Paulo Junior


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Artigo: Sobrecarga Goose
MensagemEnviado: 25 Jun 2014, 22:24 
Offline

Data de registro: 18 Jul 2011, 23:14
Mensagens: 4
Obrigado Paulo pela dica.
Já estou olhando a data do curso e caso seja possível irei fazer sim.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 4 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil