MensagemEnviado: 05 Jul 2010, 20:57 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
A Conprove lançou recentemente o Software GOOSE SIMULATOR.

Este software permite ao usuário interagir com IED´s através da troca de Mensagens GOOSE do Protocolo IEC 61850.

É possível abrir arquivos SCL (Substation Configuration Language), e mapear as informações para envio ou recebimento (Publisher ou Subscriber), com possibilidades de simulações de diversos conteúdos.

Também é possível configurar a taxa de repetição da mensagens, a prioridade e o virtual lan.

Para maiores informações acesse o site: http://www.conprove.com.br/pub/i_goose_simulator.html

Anexo:
SimulGOOSE_IEC_61850.png
SimulGOOSE_IEC_61850.png [ 225.6 KiB | Visualizado 5142 vezes ]


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 12 Jul 2010, 22:47 
Offline

Data de registro: 02 Jun 2010, 13:25
Mensagens: 7
O GOOSE SIMULATOR é bem interessante para entender os mecanismos do IEC 61850 – GOOSE.

A partir da idéia básica do intertravamento reverso (Reverse Interlocking) foi possível simular o bloqueio de um IED 1 a partir de sinal de pick up de um IED 2 enviado pela rede Ethernet através da mensagem GOOSE.

De maneira bem simplória, criei um Data Set com um atributo do tipo boleano para representar o pick up do nó lógico (função) PTOC (Str = start)

Com o GOOSE SIMULATOR instalado em dois computadores, carreguei esse mesmo Data Set em ambos.

No computador 1 o atributo foi mapeado em GO1 com valor inicial FALSE (publisher)

No computador 2 o atributo foi mapeado em GI1 e a parada do cronômetro definida em GI1 (subscriber)

Acionei o computador 1 para enviar e o computador 2 para receber

Em determinado momento alterei o valor do atributo para TRUE. Nesse instante o computador 2 recebeu a mensagem GOOSE e parou o cronômetro. O que pode ser visto como o bloqueio do IED no intertravamento reverso.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil